Заказать ремонт

Проводка

  • 28 Ответов
  • 10845 Просмотров

Колобок

  • Постоялец
  • ***
  • 111
  • Рейтинг: +5
-1
Проводка
« 17 Август 2018, 10:43:05 »
Как должно быть.

АлексейПри

  • Постоялец
  • ***
  • 191
  • Рейтинг: +3
0
Проводка
« Ответ #1: 23 Август 2018, 15:58:58 »
А кто это делал, не сообщили.

Скибеев Илья

  • Старожил
  • ****
  • 253
  • Рейтинг: +97
    • Илья
  • Корпус: 1.1
0
Проводка
« Ответ #2: 24 Август 2018, 02:01:50 »
Имхо перебор. Особенно количество рубильников.
sokolovcz.ru

АлексейПри

  • Постоялец
  • ***
  • 191
  • Рейтинг: +3
0
Проводка
« Ответ #3: 28 Август 2018, 14:07:19 »
Скибеев Илья, да не в количестве дело. Сделали просто очень хорошо.

Скибеев Илья

  • Старожил
  • ****
  • 253
  • Рейтинг: +97
    • Илья
  • Корпус: 1.1
0
Проводка
« Ответ #4: 28 Август 2018, 21:49:11 »
Это просто замечательно, что сделали всё качественно. Но по рубильнику на каждую из розеток?) Ну блииин)
sokolovcz.ru

Vapolus

  • Старожил
  • ****
  • 446
  • Рейтинг: +121
    • Василина
  • Корпус: 8.1
0
Проводка
« Ответ #5: 28 Август 2018, 23:33:02 »
Это просто замечательно, что сделали всё качественно. Но по рубильнику на каждую из розеток?) Ну блииин)
А по мне так очень аккуратный щиток. Для некоторых потребителей и нужно чтобы был свой рубильник, например СМА, ППМ, холодильник, духовка, ТВ, и т.д. и т.п. На ролике разводка исключающая распаячные коробки.

Скибеев Илья

  • Старожил
  • ****
  • 253
  • Рейтинг: +97
    • Илья
  • Корпус: 1.1
0
Проводка
« Ответ #6: 28 Август 2018, 23:43:08 »
Ключевое слово - некоторых)
Я на холодильник и плиту тоже сделал отдельные =)
sokolovcz.ru

Колобок

  • Постоялец
  • ***
  • 111
  • Рейтинг: +5
0
Проводка
« Ответ #7: 31 Август 2018, 13:21:12 »
А кто это делал, не сообщили.
Нет. Просто ролик. Даже в подписях нет автора работ.

Gareev

  • Пользователь
  • **
  • 7
  • Рейтинг: +1
  • Корпус: 3.3
+1
Проводка
« Ответ #8: 01 Сентябрь 2018, 15:34:33 »
Это просто замечательно, что сделали всё качественно. Но по рубильнику на каждую из розеток?) Ну блииин)

Нет, не на каждую розетку. Обычно квартиру делят на группы (многие ошибочно называют контур), которые подключаются к отдельному автомату.
К примеру, [Зал, спальня], [балкон], [прихожая], [кухня [общая, электроплита]], [ванная [общая, стиральная машина], [водонагревательный бойлер]], [туалет]. Вот и получается минимум 7 групп, а в некоторых группах есть еще и отдельные подведения (высоко потребительные). И каждую группу можно разделить на 2, это подведение электрики к розеткам и к осветительным приборам (это обязательно должно быть разделено). К примеру, если ночью выбило автомат из за стиральной машины и т.д., то хоть свет не погаснет.

p.s. я не электрик, просто смотрел видосики Zems (Алексей Земсков). 

drow

  • Старожил
  • ****
  • 337
  • Рейтинг: +5
  • Корпус: 3.2
+3
Проводка
« Ответ #9: 23 Сентябрь 2018, 21:18:31 »
Я тоже не электрик, но "фиксиков смотрел" и в паре квартир знакомым электрику делал с нуля. Если кому то интересно, то есть пара моментов на большой топик, если не интересно, то не читаем:)
1. Автоматы, это устройство, которое защищает исключительно проводку и стационарные вещи типа самой розетки. Защищает от перегрева и пожара. Он никаким образом не защищает технику или ребенка, "сующего пальцы в розетку".
2. Автомат выбирается по элементу в цепи с минимальным допустимым током. То если провод на 2.5 мм^2, который нужно защищать автоматом на 16А подходит к люстре, где написано, что ее нужно защищать 10-ти амперным автоматом, потому что внутри тонкие проводки, то в щиток на линию люстры нужно ставить автомат на 10А.
3. Автомат не отключается сразу, как только ток превышает его нанимал. Там красивая шкала отключения для автоматов разных типов (B, C, D). Но суть в том, что если автомат на 16А а у вас потребление на линии 18, то часик он вам поработать даст, то есть можно успеть пропылесосить/погладить с превышением нагрузки и ничего не отключится. Сразу автомат отключается, только если идет короткое замыкание, то есть ток превышает достаточно большое значение (опять же разное для разных типов)
4. Любителям светодиодных лампочек особенно актуально. Светодиодные лампочки, которые питаются от 220В, внутри имеют драйвер, у которого весьма большие пусковые токи. Если сама лампочка потребляет 20Вт, то есть 0.1А, а при включении моментальное потребление может быть несколько ампер. Если таких лампочек на одной цепи много, то может выбивать автомат...

Во многом отсюда и растут ноги про разные линии на свет и на розетки, потому что розетки рассчитаны под кабель 2.5 и 16А, освещение часто нужно ограничивать 10-ю амперами, поэтому если все это пустить в одну линию и защитить автоматом на 10А, от могут быть проблемы, так как утюг "ест" порядка 8А, так что гладить, смотреть фильм по телевизору с компьютера и при свете может получиться не долго...
Делить линии полезно к примеру, что бы отделить потребителей, которых не желательно выключать, к примеру холодильник.
Еще к примеру холодильники и кондиционеры не любят, когда их включают сразу после отключения напряжения (если они в это время работали). То есть если было отключение и сразу включение, то для них не особо хорошо, хотя наверное сразу не помрут. На этот случай есть реле времени, это такая штука, которая не подаст на линию напряжение раньше чем через заданное время.
В наших квартирах делить линии полезно еще и на будущее. Если посмотреть на старые квартиры, то там был один контур и по две розетки в комнате и всем хватало. Сейчас уже совсем не так... У нас достаточно маленькая выделенная мощность на квартиру по договору, вроде 10кВт. Как по мне, так это маловато, учитывая, что утюг потребляет 2кВт, а варочная панель порядка 8-ми, если все конфорки на полную. У меня в детстве так было, если стиральная машина грела воду для стирки, в комнате работал обогреватель, и кто-то включал чайник, то все вырубалось... Так что разделение линий позволит в будущем, при необходимости поставить реле приоритетов. Эта такая штука, которая не даст превышать мощность на вводном автомате, а будет отключать линии по одной, в зависимости от расставленных приоритетов. То есть отключит плиту, а когда чайник закипит, то включит плиту обратно, при этом компьютер в комнате как работал так и будет работать.

Извиняюсь за кривую терминологию, пытался передать смысл...

Gareev

  • Пользователь
  • **
  • 7
  • Рейтинг: +1
  • Корпус: 3.3
0
Проводка
« Ответ #10: 28 Сентябрь 2018, 12:15:34 »
По поводу "не защищает технику или ребенка, "сующего пальцы в розетку".", вроде есть автоматы дифференциальные (т.е. со встроенной УЗО), моментально вычисляет утечку тока (если такова имеется) и отключает для предотвращения поражения током или перегрузки. По крайней мере, так позиционируют их маркетологи.

Gareev

  • Пользователь
  • **
  • 7
  • Рейтинг: +1
  • Корпус: 3.3
0
Проводка
« Ответ #11: 28 Сентябрь 2018, 12:26:11 »
Вот полезное видео про провода и автоматы.

drow

  • Старожил
  • ****
  • 337
  • Рейтинг: +5
  • Корпус: 3.2
+1
Проводка
« Ответ #12: 28 Сентябрь 2018, 19:37:33 »
По поводу "не защищает технику или ребенка, "сующего пальцы в розетку".", вроде есть автоматы дифференциальные (т.е. со встроенной УЗО), моментально вычисляет утечку тока (если такова имеется) и отключает для предотвращения поражения током или перегрузки. По крайней мере, так позиционируют их маркетологи.
Да, УЗО отключают напряжение, но отключают именно если есть утечка, то есть ток идет между фазой и "не нулем". По сути дела, УЗО защищает от неисправной техники, то есть если в устройстве есть заземление и внутри идет утечка, то при включении в розетку такого устройства отключится УЗО. Как пример, у меня есть утюг, у которого прогорел нагревательный элемент похоже, и идет утечка на подошву порядка 35мА, и вот если его воткнуть в розетку то срабатывает УЗО. Так же оно сработает, если взяться одной рукой за фазу, а второй за батарею (когда делал в детской электричество, то ставил узо на 10мА, решил проверить реальным экспериментом, что бы быть уверенным что все работает, взялся за фазу иии.. и ничего, ни током не ударило, ни узо не отработало, потому что пробивать было не на что... снял тапки - ничего, снял носки - ничего, намочил ноги - не бьет (на тот момент был только бетон на полу). А вот от засовывания пальцев в розетку, опять же УЗО не спасет, так как по сути дела, для всех приборов, человек засунувший пальцы в розетку является просто сопротивлением (обогревателем/чайником и тд...).  В общем УЗО, это защита от неисправной техники, особенно актуально в ванной комнате, чтобы не било от стиральной машинки или водонагревателя. Еще должно помочь (это уже на себе проверять не стал) от пресловутого падения фена в ванну с водой (если ванная заземлена). А вот от идиотизма и юнных исследователей особо не защитишься...

colonel

  • Пользователь
  • **
  • 2
  • Рейтинг: 0
    • Дмитрий
  • Корпус: 3.3
0
Проводка
« Ответ #13: 21 Октябрь 2018, 15:41:10 »
Соседи, приветствую!
Не нашел профильной темы, спрошу сюда -
какой кабель в квартиру тянуть для интернета? ютипишный или оптику? говорят это зависит от провайдера, но я не знаю, кто там в ИК зашёл
Дмитрий

Valery

  • Постоялец
  • ***
  • 224
  • Рейтинг: +26
    • Валерия
  • Корпус: 5.1
0
Проводка
« Ответ #14: 26 Октябрь 2018, 23:32:01 »
Знаю точно что есть Онлайм (он же Ростелеком)